| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
34 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→

19665) 排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 けもめ 19/4/1(月) 8:19

19674) Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一... masa 19/4/4(木) 20:02

19674) Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化
 masa E-MAIL  - 19/4/4(木) 20:02 -
  
400uと300uの防煙区画は、間仕切りなのでしょうか?
それとも、垂れ壁(250mm)だけでしょうか?
400uと300uの防煙区画が間仕切り壁(天井から床まで、天井内は全て壁)の場合は、300u区画の天井チャンバーをやめて、150uのスケルトンの部分まで、天井チャンバー用の排煙ダンパーが付いた吸込口を延長して、吸込風速が10m/s以下となるような、スリットを適当なボックスを付けて、スケルトン部分とシステム天井の折り上げ壁に設置するのが、簡単だと思います。
もし、400uと300uの防煙区画が、垂れ壁だけの場合は、垂れ壁を500mm以上に変更して、同様にする方法も取れるかもしれませんが、建築確認審査機関や、特定行政庁の建築指導課に、適法性の判断を得た方が良いでしょう。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
34 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free