19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11

19675) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/4(木) 20:34
19709) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:11

19675) Re:水道メーターの取付について
 masa E-MAIL  - 19/4/4(木) 20:34 -
  
鋳鉄管と書かれていますが、通常の排水用鋳鉄管は、メカニカルジョイントなので、ねじ接合ではありません。
ドレネジ継手を使った、白ガス管(SGP)での接合では無いですか?
50mmの量水器は、フランジ接続なので、接続用のフランジ付き伸縮補足管と、フランジ付短管(流入・流出の2本)を用意して、既存排水管の量水器設置部分を切断して、MDジョイントのソケットで、接続する事になります。
ねじ切機が無いとのことですが、配管の切断器具は持っているのでしょうか?
多少費用がかかっても、専門業者や指定工事店に頼んだ方がトラブルが少ないような感じがしますけどね。
引用あり
パスワード

19709) Re:水道メーターの取付について
 ざいざる  - 19/4/11(木) 19:11 -
  
鋳鉄管に関して上司に確認したところ
今まで見たことないもので明確に分からないため、
違う可能性もあるということでした。
仰る通り白ガス管かもしれません。

やはりフランジ接続になりますよね
補足管というものがある事も知らなかったので
大変参考になりました。

切断器具は持っているので、
どうにか取付出来るかと思います。

ご返信ありがとうございます
引用あり
パスワード