19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11

19681) Re:水道メーターの取付について ドラクエ好き 19/4/5(金) 9:04
19711) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:23

19681) Re:水道メーターの取付について
 ドラクエ好き  - 19/4/5(金) 9:04 -
  
排水管に水道メーター?ですか??
冷却塔に給水している給水管であれば、話が分かるのですが。

仮に排水管にメーターをつけるのであれば、ストレーナー部の詰まりを
考慮する必要もありますし、経年変化による計測部分の目視が可能であるか
疑問が多々残ります。

仮に補給水管にメーターをつけるのであれば、直圧給水管か、貯水槽以降なのか
判断後に作業が必要ですよね。(給水装置か否か)
減量を考えるくらいですから、貯水槽以降だと思われますが。

計量法を遵守することを考えて今回の初期費用と、8年ごとの更新費用を算出して
費用対効果も考える事が必要だと思います。
引用あり
パスワード

19711) Re:水道メーターの取付について
 ざいざる  - 19/4/11(木) 19:23 -
  
説明不足で申し訳ありません

現在は給水管にメーターが設置されていて
蒸発量を算出するために排水管にも設置するということでした。

費用対効果は上司も気にしていて計算したところ
2か月分の減免分だけでも設置費用の元が取れるほど
金額が変わるそうです
大きな冷却塔が2台あるため、かなりの使用量のようです
引用あり