19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11

19684) Re:水道メーターの取付について ZX600E 19/4/5(金) 17:06
19714) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:07
19723) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/11(木) 23:56

19684) Re:水道メーターの取付について
 ZX600E  - 19/4/5(金) 17:06 -
  
ご質問の主旨は、koteさんの回答にあるような下水道料金の減免の事でしょうか。
それならば東京都下水道局管内で何回も申請して設置したことがありますよ。
冷却塔補給水量のすべてが蒸発するのではなく、
(冷却塔補給水量)-(冷却塔ブロー水量)=蒸発水量 という考え方で
この蒸発水量分が下水道には放流されないので下水道料金が減免になるということです。
ここで、冷却塔のブロー水量を計量する必要があります。
通常の量水器でも、電磁流量計のようなものでも満管で流れていなくては測定はできないので、逆鳥居配管(下水道でいう伏せ越しのようなもの)にしてその下部の横引き部分に量水器を取付けます。

水道局、下水道局双方との協議が必要になるかと思いますのでまずはそちらに相談してみてください。場合によっては指定工事店が関与しないと受け付けてくれないかもしれません。

東京都下水道局管内ではこちらを参考になさって下さい。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/living/life/fee/genryo/
引用あり
パスワード

19714) Re:水道メーターの取付について
 ざいざる  - 19/4/11(木) 20:07 -
  
お察しの下水道料金の減免申請のためのものです。
社内に申請の経験者がいないので、大変参考になります。

逆鳥居というと、一度下げてから配管を上げるという事でしょうか
現在の排水管は冷却塔から下がって排水溝まで横引きされており
そちらの横引き部分に設置しようと考えているのですが、
立ち上げ配管が無いと不十分でしょうか

素人考えで申し訳ありません
引用あり
パスワード

19723) Re:水道メーターの取付について
 masa E-MAIL  - 19/4/11(木) 23:56 -
  
東京都の物件ですが、現調時に、当該量水器が設置されていました。
オーバーフロー管の集合管に、量水器が設置され、その先の配管が鳥居配管になっていました。(先が鳥居配管なので、量水器が満水になるようになっているようです)
逆鳥居配管を作って、逆鳥居の最下部の配管に量水器を設置しても、同じですね。
引用あり
パスワード