19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11

19708) Re:水道メーターの取付について 12BY7A 19/4/11(木) 18:38
19720) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:21

19708) Re:水道メーターの取付について
 12BY7A  - 19/4/11(木) 18:38 -
  
ご苦労様です。
クーリングタワーの蒸発量で下水道料金を減免すると言うことでしょうか。
クーリングタワーの排水量を計測しても、給水量を測定しなければ蒸発量は出ません。自治体によって給水量に係数を掛けて簡易的に蒸発量を決定することがありますので、クーリングタワー給水の量水器を設置することが多いと思います。
どうしても排水量を計測したいのであれば、クーリングタワーの排水ではなく、公設桝(宅内第一桝)の手前に排水用の量水器(愛知)あたりを取り付けると、正確に下水道料金の計算ができるはずです。計量法上検定満期が無い量水器になりますので、ずっと使えますが大変高価です。また、それを自治体が認めるかは交渉してみないとなりません。上の方が書いていますキーエンス等の管に後から取り付けるタイプを給水に取付けてみて、どれだけ給水しているかを把握してその金額に見合ったものを選定・交渉してみてください。測定器を買うのが大変なら、クーリングタワーの能力から概算蒸発量を計算して、金額算定してみてください。余程大きなものでなければ量水器取付けて維持管理する方が高かったりします。
ご検討ください。
引用あり
パスワード

19720) Re:水道メーターの取付について
 ざいざる  - 19/4/11(木) 20:21 -
  
現在給水側には量水器が付いているのですが
それだけでは減免申請が出来ないそうです。
検定に関しても有効なものを使用するように
指定されているようです。

金額に関しては上司が算定したところ
減免できれば設置費用の元がすぐ取れるほど
変化するようです。
故障による修理や交換がない前提なので
実際にどうなるかは分からないですが、よく検討してみます

ご返信ありがとうございます