19677) 給水ポンプユニットの給水量の算定
 たかし  - 19/4/4(木) 21:04 -
  
初めまして、設備初心者のたかしです。

基本的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。

ポンプユニット給水量QでQ1:給水器具数から算定した瞬時最大給水量、Q2は
受水槽の出口(給水管)からの同時使用流量

と本に出ていますが、このQ2の同時使用流量とはなんでしょうか?

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

19683) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 masa E-MAIL  - 19/4/5(金) 12:47 -
  
「建築設備設計基準」の内容であれば、受水槽出口の同時使用流量とは、受水槽以下の各系統ごとの給水負荷単位の合計から求められる、各系統の同時使用流量の総和となります。
給水器具数から算定した瞬時最大給水量とは、各給水器具の1回あたり使用水量と一時間当たり使用回数から求めた、時間最大給水量に、瞬時最大係数を乗じたものになります。
引用あり
パスワード

19689) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 たかし  - 19/4/6(土) 18:14 -
  
masaさん
ご回答ありがとうございました。まだわからない部分もありますが、自分でも調べてみます。またよろしくお願いします。
引用あり
パスワード

19692) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 花見  - 19/4/8(月) 19:47 -
  
給水器具の負荷で計算する方式もありますが、
集合住宅の場合、BLの算定基準で計算する方法もあります。

 住居戸数から求める方法
 10 戸未満 Q=42N0.33
 10 戸〜600 戸未満 Q=19N0.67
 600 戸以上 Q=2.8N0.97
 Q:瞬時最大給水量(ℓ/min)
 N:戸数
 ただし、1 人 1 日あたりの使用水量 250ℓ/ 人 / 日
 引用文献:
 ㈳空気調和衛生工学会:空気調和衛生工学便覧第 14 版

BL 給水量でググるとヒットします。
引用あり
パスワード

19693) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 花見  - 19/4/8(月) 19:51 -
  
ついでに

器具給水負荷単位法から求める方法も「㈳空気調和衛生工学会:空気調和衛生工学便覧」に載っています。
引用あり
パスワード

19699) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 たかし  - 19/4/10(水) 19:18 -
  
ご回答ありがとうございました。職場に図書があるようなので見てみます。