| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
61 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→

19677) 給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/4(木) 21:04

19692) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 花見 19/4/8(月) 19:47

19692) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定
 花見  - 19/4/8(月) 19:47 -
  
給水器具の負荷で計算する方式もありますが、
集合住宅の場合、BLの算定基準で計算する方法もあります。

 住居戸数から求める方法
 10 戸未満 Q=42N0.33
 10 戸〜600 戸未満 Q=19N0.67
 600 戸以上 Q=2.8N0.97
 Q:瞬時最大給水量(ℓ/min)
 N:戸数
 ただし、1 人 1 日あたりの使用水量 250ℓ/ 人 / 日
 引用文献:
 ㈳空気調和衛生工学会:空気調和衛生工学便覧第 14 版

BL 給水量でググるとヒットします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
61 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free