| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
37 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→

19691) Q=20Af/Nについて nobuo 19/4/8(月) 18:44

19696) Re:Q=20Af/Nについて masa 19/4/9(火) 1:55
19697) Re:Q=20Af/Nについて nobuo 19/4/9(火) 7:13

19696) Re:Q=20Af/Nについて
 masa E-MAIL  - 19/4/9(火) 1:55 -
  
一般的には、建築基準法施行規則に記載されている、無窓居室の機械換気設備の有効換気量(建築基準法施行令の規定に適合したもの)のみが、記載されていれば、足りる場合が多いです。
ただし、24時間換気の専用換気設備を有しない、中央管理式の空気調和設備の場合は、必要外気量が確保される事を確認する為に、仕様書及び、ダクトの圧力損失計算書の添付を求める特定行政庁もあります。
24時間換気に関しても、特定行政庁や、建築確認審査機関によっては、静圧計算書は求めない場合もあります。(建築基準法施行規則では、24時間換気の有効換気量としか記載されていないので、法的には、静圧計算書まで確認する事を義務付けてはいません)
引用あり
パスワード

19697) Re:Q=20Af/Nについて
 nobuo  - 19/4/9(火) 7:13 -
  
masaさん

返信ありがとうございます。

今回の建物は中央監理での空調設備はなく、個別での換気のみです。

なので、取り急ぎはシックハウス換気だけ提出しようと思います。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
37 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free