19698) 地中電線管の土被り grunmpa55 19/4/9(火) 12:39

19703) Re:地中電線管の土被り 烈空座 19/4/11(木) 12:06
19704) Re:地中電線管の土被り grunmpa55 19/4/11(木) 13:19

19703) Re:地中電線管の土被り
 烈空座  - 19/4/11(木) 12:06 -
  
響様が解説されているので違う面からの注意事項を。

>けっこう規模の大きな搬入車両用の出入り口となります。
とありますが、道路下が地盤改良されている可能性はありませんか?
埋設配管後の埋め戻しは同等以上が必要になりますので、ご注意ください。
引用あり
パスワード

19704) Re:地中電線管の土被り
 grunmpa55  - 19/4/11(木) 13:19 -
  
宅盤は約1.5mの盛り土となります、土木工事(公共)でやりますので
地盤改良とまでいかないにしろそこそこ強固なものです、
排水機場と言う施設でして口径2mのお化けみたいなポンプが付きます。
これを搬入して来るのです。基礎付近も避けるに越したことがない訳ですね。
どうもありがとうございました。