19702) 24時間換気扇の変更について
 yukari  - 19/4/11(木) 11:22 -
  
確認申請が済み、工事中に24時間換気扇を変更したいのですが可能でしょうか?
今までは24時間換気扇は変更がないようにと言われていましたが、変更せざる負えないので。

それか、確認申請後は24時間換気扇の変更ができないとなっているのでしょうか?

変更が出来るのであれば、どうしたらよいのか教えて頂ければと思います。
引用あり
パスワード

19719) Re:24時間換気扇の変更について
 水道屋の社長  - 19/4/11(木) 20:21 -
  
特定行政庁に寄ると存じます。

軽微な変更に該当し計画変更が不要になるのか、
計画変更申請が必要になるのか。

一度、特定行政庁に相談されるのが良いと存じます。
引用あり
パスワード

19721) Re:24時間換気扇の変更について
 yukari  - 19/4/11(木) 22:14 -
  
ご親切にありがとうございます。
相談してみます。
引用あり
パスワード

19722) Re:24時間換気扇の変更について
 masa E-MAIL  - 19/4/11(木) 23:51 -
  
換気扇の仕様が、確認時の性能以上である事が明確であれば、軽微な変更に該当します。
また、換気扇の変更理由が、建築計画の変更の場合は、建築計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は、建築計画変更申請時に、同時に適法となるように、変更申請する事になります。
同等性能のメーカー変更等は、特に手続き無しに、完成検査時に12条5項報告等で、処理可能となる場合が多いです。
特定行政庁もしくは、確認審査機関には、念のため問い合わせておいた方が良いでしょう。
すぐに、回答してくれると思いますよ。
引用あり
パスワード