| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
63 / 72 ツリー ←次へ | 前へ→

19705) ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/11(木) 16:21

19726) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 せきやん 19/4/12(金) 8:06
19727) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/12(金) 8:47
19728) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 烈空座 19/4/12(金) 12:11

19726) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法
 せきやん  - 19/4/12(金) 8:06 -
  
建築担当者に言って、はつりにてコンクリを取り除き平坦にして取り付けるしか
ないですね。建築依頼工事なので。
それは、排水では、ないですか?
ピット下部に溜まった水を流す為の物です。
上部に設けるのを連通管と呼ぶと私は、習いましたが?
 (連続した通気管の略?)
引用あり
パスワード

19727) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法
 ドーン  - 19/4/12(金) 8:47 -
  
すみません 通水の為の半割でした。

やはり建築に均してもらうしか無いですよね…
引用あり
パスワード

19728) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法
 烈空座  - 19/4/12(金) 12:11 -
  
均してもらえればベストですが、半割管がピット床面より多少浮いていても機能的に問題はありませんよね。
どうしようもなくでこぼこの時は半割管をセットするときに隙間をモルタルで覆い、CON打設時に浸入しないようにしてます。

ちなみに、私どもでは下部の半割を連通管、上部のものを通気管と呼んでおります。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
63 / 72 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free