@500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か
→不可と考えてください。

A動圧の式=圧力損失でよいか
→認識を間違えています。
 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。

A'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか
→その認識で問題ありません。

以下、単語ごと、短く解説します。
全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー
  (全圧=静圧+動圧)
静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー
動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー
  (空気が静止していると「全圧=静圧」となる)
耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限
圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること

なるべくわかりやすく記したつもりです。
理解の一助となれば幸いです。
引用あり
パスワード

19745) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失…
 モーレツトイレットモール  - 19/4/23(火) 11:40 -
  
>モーレツトイレットロール様
>
>おそくまで、ご苦労様です。
>初学者向けに、細かいことを省略します。
>
>@500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か
>→不可と考えてください。
>
>A動圧の式=圧力損失でよいか
>→認識を間違えています。
> 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。
>
>A'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか
>→その認識で問題ありません。
>
>以下、単語ごと、短く解説します。
>全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー
>  (全圧=静圧+動圧)
>静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー
>動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー
>  (空気が静止していると「全圧=静圧」となる)
>耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限
>圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること
>
>なるべくわかりやすく記したつもりです。
>理解の一助となれば幸いです。


遅くなり申し訳ありませんが、
回答ありがとうございます!

うやむやになっていたものがはっきりしました!