| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→

19740) 熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法 lisa 19/4/20(土) 4:27

19741) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... masa 19/4/20(土) 11:18
19743) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... lisa 19/4/20(土) 12:34
19744) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... masa 19/4/20(土) 14:12
19754) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... lisa 19/5/7(火) 0:23
19760) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... masa 19/5/8(水) 23:27

19741) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 masa E-MAIL  - 19/4/20(土) 11:18 -
  
熱源能力の算定は、熱源系統の同時最大全熱負荷に一定の余裕率を乗じて求めます。
なお、熱源としては、冷温水チラー及び潜熱回収システム(DESICA)となります。
最大全熱負荷=9.1kWとすれば、余裕率1.1として、熱源全体の能力としては、9.1×1.1=10.01kW必要となります。
冷温水チラー能力=7.1kW、DESICA能力=2.8KW、合計=7.1+2.8=9.9kW<10.01KWです。(若干少ないですが、許容範囲でしょう)
冷温水ポンプ揚程に関しては、冷温水チラーの水配管系統の最大圧力損失以上の揚程が必要です。
最大圧力損失は、配管最大圧力損失+冷温水チラー水損失+FCU水損失となります。
なお、冷温水チラーは冷温水ポンプ内蔵なので、冷温水チラー水損失を除いた、機外揚程は、メーカー仕様書からは、20L/minの場合は、40kPaとなっています。
配管圧力損失が68.33kPaならば、能力不足です。(これは最大経路の配管圧力損失でしょうか?)
なお、同時最大負荷の冷温水チラー負担割合は、7.1/(7.1+2.8)≒0.71で、同時最大負荷の負担分=9.1×0.71=6.461kWとなります。
返り温度差=5℃、水の比熱=4.147kJ/Lとすると、必要冷水量=6.461×60/(4.147×5)≒18.7L/minとなります。
FCUの温度調節は、制御弁を使用する方法と送風量で調節する方法があります。
FCUのコントローラーや、仕様書で確認する必要があります。
計算書としては、必要冷房能力、冷水配管の必要揚程、各室FCU能力の確認がなされているはずです。
これらが、適切に計算され、必要能力を満たした機器が選定されていれば、計算書としては、成り立つ事になります。
あとは、余裕率などをどの程度見込むかと言う事になります。
引用あり
パスワード

19743) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 lisa  - 19/4/20(土) 12:34 -
  
早速の詳細なご説明有難うございます。

全熱負荷9.1kW×余裕率1.1=熱源全体の能力10.01kW必要で、
それに対する熱源能力として
冷温水チラー能力7.1kW+DESICA能力2.8KW=9.9kW
とのご説明有難うございます。

これまでの当方の理解は、DESICAの全熱能力2.8KWの内、顕熱能力0.4KW以外の潜熱能力2.4KWは除湿の為に使用して、純粋な温度変化に使用されているエネルギーは、顕熱能力0.4KWだけかというものでした。

熱負荷計算が全熱で計算しているので、必要とされる熱源能力も全熱で比較すべきと考えればよいのでしょうか?
大変恐縮ですが、この辺りを再度、平易にご説明いただけると大変有難いです。
引用あり
パスワード

19744) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 masa E-MAIL  - 19/4/20(土) 14:12 -
  
負荷計算書がどのように作成されているかわかりませんが、通常は顕熱負荷、潜熱負荷が記載されているはずです。
潜熱負荷は、通常は換気風量やすきま風などの外気量を室内設計条件にするための、除湿・加湿負荷、室内での発生潜熱(通常は人体からの発汗などです)を合算したものとなります。
熱源負荷としては、顕熱負荷と潜熱負荷の合算となります。
質問のシステムでは、DESICA(潜熱回収・放熱システム)で、ほとんどの潜熱負荷を処理する考えだと思われます。(少なくとも、外気負荷は、こちらで処理すると考えて良いでしょう)
地域がどこかわかりませんが、関東地方と考えて、外気条件を仮に、33.5℃DB、27.2℃WB、61.8%RH、比エンタルピー85.7kJ/kgDA、室内条件27.0℃DB、19.5℃WB、50%RH、比エンタルピー55.6kJ/kgDAとすると、換気量を定格の250m3/hと考えれば、外気負荷=250m3/h×1.2kg/m3×(85.7−55.6)kJ/kg/3600s≒2.51kWとなります。
外気量は不明ですが、計算書では、外気負荷=1.8kWと記載されています。
DESICAの全熱処理能力=2.8kW>2.51kWとなり、能力は足りていると言う事になります。
上記の考えの場合は、FCUで処理されるのは、室内発生潜熱+顕熱負荷となります。
こちらは、室内最大負荷となります。
同時最大負荷から、外気負荷を除いた、9.1−1.8=7.3kWとなります。
DESICAの最大能力を余裕率で除して、2.8/1.1≒2.54kWと考えれば、必要な外気負荷に対して、2.54−1.8=0.74kWの余裕があるので、こちらで室内の潜熱負荷を処理できると考えれば、7.3−0.74=6.56kWがFCUで処理する能力と考える事も出来るでしょう。
引用あり
パスワード

19754) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 lisa  - 19/5/7(火) 0:23 -
  
ご丁寧なご説明有難うございます。
当方のミスで熱交換ユニットの機種名が間違っていました。
正しくは、VEH−712HCB−M2でした。(設計図と実際が異なっていました)
メーカー仕様書では、許容循環水量25L/minの場合は、35 kPa程度のようです。
最大経路の配管圧力損失が68.33kPaの場合は、能力不足とのことですが、能力不足の場合には、最大経路には、循環水が十分に行き渡らず、建物全体で熱源能力が足りていても、最大経路にある部屋の室温調整がうまく機能しないという理解で良いのでしょうか?

また、設計時に、熱源機のポンプ能力が配管抵抗を超えているか、否かを判断する際は、ポンプの許容最大循環水量における機外揚程と最大系列の配管抵抗を比べるのでしょうか?
初歩的な質問で誠に申し訳ありません。
引用あり
パスワード

19760) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 masa E-MAIL  - 19/5/8(水) 23:27 -
  
一般的には、ポンプ揚程が必要能力を見たしていない場合は、末端で必要な流量が出ないと言う事になります。
ポンプ揚程に関しては、設計者に確認した方が良いでしょう。
ポンプ揚程は、最大負荷時に、末端機器での必要流量を満たせる必要があります。
あくまで、必要流量なので、機器の定格流量では無いので、注意してください。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free