19740) 熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法 lisa 19/4/20(土) 4:27

19754) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... lisa 19/5/7(火) 0:23
19760) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、F... masa 19/5/8(水) 23:27

19754) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 lisa  - 19/5/7(火) 0:23 -
  
ご丁寧なご説明有難うございます。
当方のミスで熱交換ユニットの機種名が間違っていました。
正しくは、VEH−712HCB−M2でした。(設計図と実際が異なっていました)
メーカー仕様書では、許容循環水量25L/minの場合は、35 kPa程度のようです。
最大経路の配管圧力損失が68.33kPaの場合は、能力不足とのことですが、能力不足の場合には、最大経路には、循環水が十分に行き渡らず、建物全体で熱源能力が足りていても、最大経路にある部屋の室温調整がうまく機能しないという理解で良いのでしょうか?

また、設計時に、熱源機のポンプ能力が配管抵抗を超えているか、否かを判断する際は、ポンプの許容最大循環水量における機外揚程と最大系列の配管抵抗を比べるのでしょうか?
初歩的な質問で誠に申し訳ありません。
引用あり
パスワード

19760) Re:熱負荷に基づく、適切な熱源、ポンプ、FCUの選定方法
 masa E-MAIL  - 19/5/8(水) 23:27 -
  
一般的には、ポンプ揚程が必要能力を見たしていない場合は、末端で必要な流量が出ないと言う事になります。
ポンプ揚程に関しては、設計者に確認した方が良いでしょう。
ポンプ揚程は、最大負荷時に、末端機器での必要流量を満たせる必要があります。
あくまで、必要流量なので、機器の定格流量では無いので、注意してください。
引用あり
パスワード