19762) 垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 8:44
19763) Re:垂直噴流について さくら 19/5/10(金) 9:08
19764) Re:垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 9:26

19762) 垂直噴流について
 ABCDE  - 19/5/10(金) 8:44 -
  
臭気対策で悩んでいます。
送風機吐出口より垂直にダクトを立ち上げて
高速(10〜30m/s)で、吹き出した場合に、角ダクト(500×500)程度で
0.5m/s程度の最終風速になるのに風速分布や横方向の拡散などの
状況が分かるサイトなり資料をお持ちの方は、いらっしゃるでしょうか
吹出し温度は同じで、密度差による上昇等は、無視します。
現場の状況で、立ち上げのダクトは、3mH位しか上げられません。
何方かわかる方があれば、ご教示お願いします。
引用あり
パスワード

19763) Re:垂直噴流について
 さくら  - 19/5/10(金) 9:08 -
  
臭気対策とのことですが、3m程度の立ち上げでは難しいと考えます。
原因物質にあったフィルターを取り付ける方法もあります。
検討してみていかがでしょうか。
引用あり
パスワード

19764) Re:垂直噴流について
 ABCDE  - 19/5/10(金) 9:26 -
  
早速の返信有難うございます。
臭気対策の脱臭フィルターは、装着済みですが、
それでも取りきれていないので、困っています。
以前浄化槽の臭気で近隣より苦情が出た際に
臭突(100Φ程度)に、消音ボックス付のファンを
取り付けて垂直(4mH程度)に12m/s位で吹き上げて
改善したことが、あります。
しかし今回は、風量も臭気も前回より大きいという事で
悩んでおります。
引用あり
パスワード