| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 83 ツリー ←次へ | 前へ→

19762) 垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 8:44

19763) Re:垂直噴流について さくら 19/5/10(金) 9:08
19764) Re:垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 9:26

19763) Re:垂直噴流について
 さくら  - 19/5/10(金) 9:08 -
  
臭気対策とのことですが、3m程度の立ち上げでは難しいと考えます。
原因物質にあったフィルターを取り付ける方法もあります。
検討してみていかがでしょうか。
引用あり
パスワード

19764) Re:垂直噴流について
 ABCDE  - 19/5/10(金) 9:26 -
  
早速の返信有難うございます。
臭気対策の脱臭フィルターは、装着済みですが、
それでも取りきれていないので、困っています。
以前浄化槽の臭気で近隣より苦情が出た際に
臭突(100Φ程度)に、消音ボックス付のファンを
取り付けて垂直(4mH程度)に12m/s位で吹き上げて
改善したことが、あります。
しかし今回は、風量も臭気も前回より大きいという事で
悩んでおります。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 83 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free