| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→

19767) 消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/10(金) 18:46

19773) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... キムニー 19/5/17(金) 7:43
19782) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:33

19773) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 キムニー  - 19/5/17(金) 7:43 -
  
質問からだいぶ日にちが経っていますね。
私の経験から言います。
ユニットは消防認定の規格なので、国交省の仕様があったとしても
消防認定品の300Lでクリアー出来ると思いますし、
いちいち監理者等に伺い立てなくても良いと思います。
吸い込みフレキに関しても、消防ポンプ廻りという事で同等の規格で
良いと思います。要するに消防法規を取り巻いている機関によるという事です。
国交省仕様に取り替えている人も中には居ますけど。
尚、国交省の長さ仕様は、特に建物のEXP等に使用するフレキの
事を重視していると思っています。
空調機や熱源に関しても、納め寸法が取れない場所は、必然的に
短い物を使用せざるを得ない訳ですし、対応可能なゴム製やテフロン製の
物に置き換えてしまえば良い物のあります。
引用あり
パスワード

19782) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 伝説とかのいろいーろ消火工事  - 19/5/20(月) 9:33 -
  
ご回答ありがとうございます参考にさせて頂きます
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free