19767) 消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/10(金) 18:46

19777) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 嫁ニー 19/5/17(金) 17:09
19781) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:24

19777) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 嫁ニー  - 19/5/17(金) 17:09 -
  
標準仕様書適用物件という前提であれば、標準仕様書では消火ポンプユニットの付属品にはフレキシブルジョイントは1個となっており、*印がないので製造者の標準仕様で良いことになります。
標準図ではサクション側のフレキシブルジョイントはユニット付属品でないとなっていますので、デリベリ側のフレキシブルジョイントは製造者の標準仕様、サクション側のフレキシブルジョイントは別途手配で標準仕様書適合ということになりますので100Aの場合750mm以上とする必要があります。
施工段階で300mmとするのであれば監督職員との協議が必要になります。

但し、設計図書間に相違がある場合の優先順位として標準仕様書より特記仕様書・図面の方が高いので、図面にサクション側のフレキシブルジョイントの長さが300mmと記載されていれば300mmで問題ありません。
引用あり
パスワード

19781) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 伝説とかのいろいーろ消火工事  - 19/5/20(月) 9:24 -
  
返信ありがとうございます
おっしゃる通りです
回答でその回答こそが頭を抱えてしますポイントでして・・・
300mmにサクションをしたいのですが施工図では750mm取れるスペースがギリギリあり300mmでもいいか確認は取らなくてはいけませんが、確認をすれば
ご回答の通り750mmとしてくださいと言われますよね

300mmとは私の経験上では記載されていたことはなく
現場打合せや収まりで変更はありますが
750mmで検討します

ありがとうございました
引用あり
パスワード