19776) ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます
 ドーン  - 19/5/17(金) 16:03 -
  
ほぼ題名の通りにステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます。
ただ現在、リケンさんのサストップジョイント、ジャパンエンジニアリングさんのSUSメイトを消火配管に使えるか尋ねたところ、消防認定が取れてないとのことでした。
どこか消火配管で使えるステンレス鋼鋼管+ハウジング継手はないでしょうか?

使用箇所は屋内部です。
引用あり
パスワード

19779) Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火配管ができるものを探してます
 masa E-MAIL  - 19/5/18(土) 17:14 -
  
一般配管用ステンレス鋼管の加工管(転造リング加工)で使用できる、消防認定のハウジング継手は、以下のメーカーがあります。
ジャパンエンジニアリング、ストロングジョイント(認定番号PJ−006)
グルーブ加工管の場合は、以下のメーカーがあります。
日本ヴィクトリック株式会社、ステンレス製ヴィクトリックジョイントG型、G-3型(認定番号PJ-125)
引用あり
パスワード

19783) Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます
 ドーン  - 19/5/21(火) 9:36 -
  
ありがとうございます。早速検討してみます!