| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
41 / 72 ツリー ←次へ | 前へ→

19798) 耐震計算が必要な機器の範囲 あご紐の跡 19/6/3(月) 9:02
19805) Re:耐震計算が必要な機器の範囲 masa 19/6/5(水) 1:21
19816) Re:耐震計算が必要な機器の範囲 あご紐の跡 19/6/7(金) 8:16

19798) 耐震計算が必要な機器の範囲
 あご紐の跡  - 19/6/3(月) 9:02 -
  
耐震計算を必要とする機器の範囲について教えて頂きたいです。
官庁物件で機器の耐震計算を行なう予定です。空調機器がメインです。
小さい機器もあるのですが どこで線引きをするか考えております。
何かしらの指針で何kg以下は耐震計算不要というものはあるのでしょうか。
計画書作成にあたり何かしら根拠が欲しいと思っておりました。
皆さまはどうされていますか。
引用あり
パスワード

19805) Re:耐震計算が必要な機器の範囲
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 1:21 -
  
「建築設備耐震設計・施工基準 2014年版」では、1kN未満の機器の場合は、耐震計算によらず、同書の選定基準でアンカーボルトなどの支持部材を決定して良い事になっています。
官庁の場合は、この基準に準じた設計が通常求められますから、1kN→おおむね100kgf未満の機器については、上記の基準で支持部材選定とし、耐震計算をはぶいても、良いのでは無いでしょうか?
なお、施工者側ならば、特記仕様書に上記の基準による事が、記載されているはずなので、確認してみてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード

19816) Re:耐震計算が必要な機器の範囲
 あご紐の跡  - 19/6/7(金) 8:16 -
  
御回答ありがとうございます。
現在調べております。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
41 / 72 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free