19800) 天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/3(月) 14:49

19806) Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 1:27
19808) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 9:27
19810) Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 19:24
19811) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 20:55

19806) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 1:27 -
  
特殊なDCモーターなどを使用している機種以外は、一般的な扇風機などに利用されている、コイルタップ切り替えのコンデンサーモーターだと思います。
これは、タップ切り替えにより、モーターのトルクを下げて、結果として、すべりが多くなって、回転数が下がる事になります。
モーターの同期回転数を変えているわけでは無いので、モーター単体で動かした場合は、回転数は変化しません。
ここが、ポールチェンジやインバーターとの違いです。(ポールチェンジや、インバーターの場合は、同期回転数自体が変わります)
引用あり
パスワード

19808) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 ばりばりぃさん  - 19/6/5(水) 9:27 -
  
ご回答ありがとうございます。
ということは、強→弱で消費電力自体は減るものの、厳密にいえば送風機としての効率は下がる、ということであってるでしょうか。
引用あり
パスワード

19810) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 19:24 -
  
モーターとしては、元々、低出力のものは、低効率のモーターしかありません。
そういう意味では、それをさらにすべりで制御している場合は、さらに低効率となっていると言えるでしょう。
なお、DCモーターを使用している場合は、より高効率で速度制御が可能です。
引用あり
パスワード

19811) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 ばりばりぃさん  - 19/6/5(水) 20:55 -
  
ありがとうございました。
すっきりしました。