| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
57 / 84 ツリー ←次へ | 前へ→

19800) 天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/3(月) 14:49

19808) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 9:27
19810) Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 19:24
19811) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 20:55

19808) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 ばりばりぃさん  - 19/6/5(水) 9:27 -
  
ご回答ありがとうございます。
ということは、強→弱で消費電力自体は減るものの、厳密にいえば送風機としての効率は下がる、ということであってるでしょうか。
引用あり
パスワード

19810) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 19:24 -
  
モーターとしては、元々、低出力のものは、低効率のモーターしかありません。
そういう意味では、それをさらにすべりで制御している場合は、さらに低効率となっていると言えるでしょう。
なお、DCモーターを使用している場合は、より高効率で速度制御が可能です。
引用あり
パスワード

19811) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 ばりばりぃさん  - 19/6/5(水) 20:55 -
  
ありがとうございました。
すっきりしました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
57 / 84 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free