 daiko  - 19/6/11(火) 11:05 -
  
冷媒管(識別0材)をベンダー加工したいのですが標準仕様書には下記文言があります。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 31 年版
第4節 配管工事の一般事項 2.4.6冷媒配管
(3)銅管材質 1/2H 材は、専用工具を用いて曲げ加工としてもよい。ただし、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする

そのまま読むと1/2H材はベンダー加工OKとよめますが
0材は不可なのでしょうか?
コイル巻材はほぼ全て0材ですし、全てろう付加工は厳しいと思います。

皆様はどのように解釈されていますか?
引用あり
パスワード

19824) Re:冷媒管のベンダー加工
 ドラクエ好き  - 19/6/12(水) 13:58 -
  
O材は、手曲げが可能な柔らかさを意味しています。
1/2HはO材とH材の中間ですから、専用工具を用いて曲げ加工
してもよいとなるのでは。
引用あり
パスワード

19827) Re:冷媒管のベンダー加工
 masa E-MAIL  - 19/6/12(水) 17:55 -
  
「機械設備工事監理指針 平成28年版」では、被覆銅管は、専用のベンダーにて、曲げ加工すると記載されているので、冷媒用被覆銅管のコイル品の場合は、専用ベンダーでの曲げ加工は許可されると思います。(国土交通省仕様適合については、メーカーに確認が必要です)
被覆銅管の直管の場合は、1/2H品なので、標準仕様書どおりの施工が可能でしょう。
引用あり
パスワード

19829) Re:冷媒管のベンダー加工
 daiko  - 19/6/12(水) 18:16 -
  
返信ありがとうございます。
と言うことは1/2Hよりやわらかい0材でのベンダー使用はOKですよね。
引用あり
パスワード

19831) Re:冷媒管のベンダー加工
 daiko  - 19/6/12(水) 18:21 -
  
返信ありがとうございます。
ベンダーで行きたいと思います。