| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
6 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→

19825) 引戸の隙間風 nobuo 19/6/12(水) 15:41
19830) Re:引戸の隙間風 masa 19/6/12(水) 18:17
19832) Re:引戸の隙間風 nobuo 19/6/12(水) 18:25

19825) 引戸の隙間風
 nobuo  - 19/6/12(水) 15:41 -
  
こんにちは。
設備設計5年目の若輩者です。2か月ぶりに投稿します。

3種換気の部屋で出入口が引戸(吊戸)の場合、ドアガラリや給気パスを設けなくても大丈夫というふうに考えていました。

ただ、風量によると思いますので、おおよそ何㎥/h程度まで大丈夫なのか目安があるのでしょうか。

今回設計中の引戸は900Wです。

ご教示頂ければ助かります。

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

19830) Re:引戸の隙間風
 masa E-MAIL  - 19/6/12(水) 18:17 -
  
建具の隙間に依存しますが、仮に600×2000Hの引戸で、隙間が5mm程度あると考えると、隙間面積は、(0.6+2.0)×2×0.005=0.026u、通過風速1.5m/sと考えれば、風量=0.028×1.5×3600=140.4m3/h程度まで対応可能となります。
住宅の建具の場合で、24時間換気の場合は、引戸で150cm2程度の有効開口相当とみなすので、その場合は、風量=0.015×1.5×3600=81m3/h程度まで対応可能となります。(風速2.0m/sまで許容した場合は、108m3/h程度まで対応可能)
おおむね100m3/h程度までは、引戸はガラリ不要と考えて良いのでは無いでしょうか?
引用あり
パスワード

19832) Re:引戸の隙間風
 nobuo  - 19/6/12(水) 18:25 -
  
masaさん

早速ありがとうございました。
いつも勉強させてもらってます。

建具の仕様も少し確認しながら決定してみたいと思います。

また、これからもよろしくお願いします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
6 / 53 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free