19849) グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 yukari 19/6/27(木) 12:28
19853) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバ... LA 19/6/28(金) 9:13
19865) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバ... yukari 19/7/7(日) 19:49
19896) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバ... ゆきんこ 19/7/22(月) 17:53
19900) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバ... おば嬢 19/7/23(火) 23:17
19859) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバ... 管理人(Yoh) 19/7/4(木) 18:16

19849) グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 yukari  - 19/6/27(木) 12:28 -
  
いつも回答ありがとうございます。

今回はグループホームの受水槽を計画があります。
部屋数が10部屋なので、10人の利用者数で計算して良いのでしょうか?

また、部屋には水回りはなく、共同のトイレ、お風呂、厨房等があります。

グループホームの場合、一人当たりの水量はどのくらいで見たらいいのでしょうか?
住宅では1日200L/人程度ですが、グループホームの場合も1日200L×10人×(0.4〜0.6)で計算して良いのでしょうか?
引用あり
パスワード

19853) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 LA  - 19/6/28(金) 9:13 -
  
給水装置を管理されている
自治体の水道局には出向いて
事前折衝されておりますでしょうか?

グループホームの場合、
各自治体でも給水量に関しては
差があります。

事例を申し上げれば
ある自治体では

使用時間8時間計算で
入居者1人・500L
職員1人・100L計算

埼玉某所ですと

使用時間10時間計算
入所者 300L /人
デイサービス 100L /人程度
事務員 150-200L /人
栄養士 200L /人
調理師 165L /人
寮母(介護人)250L /人
管理人:通い 100L /人・常駐 250L /人
従業員 250L /人


と明確な規定があります。

お風呂・厨房もあると言う事は
厨房は厨房で水栓単位計算も加味しないと
ならないと思慮します。

ここでお問い合わせされるよりは
当該水道局にお問い合わせされて
失礼が無いようにしたほうが
後々事務的処理や施工会社との円滑な
折衝も可能になり、
言った言わないの部分も減りますので良いと思います。
引用あり
パスワード

19859) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 管理人(Yoh)  - 19/7/4(木) 18:16 -
  
> yukari さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)
引用あり
パスワード

19865) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 yukari  - 19/7/7(日) 19:49 -
  
回答ありがとうございます!

事前協議したところ入居者1人あたり180Lで大丈夫とのことでした。

300Lなら間違いないとも言われました!
毎回ありがとうございます。
引用あり
パスワード

19896) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 ゆきんこ  - 19/7/22(月) 17:53 -
  
LAさま

横入失礼致します
コメントされていたグループホームの使用水量ですが
大変細かく分類されていて今後の参考にしたいので
お差し支えなければ某所の自治体名を教えて頂けますでしょうか?
引用あり
パスワード

19900) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 おば嬢  - 19/7/23(火) 23:17 -
  
さいたま市給水装置施工要領、PDF有り。

結構面倒、、、
引用あり
パスワード