19861) 竪穴区画について 東洋小太郎 19/7/5(金) 16:33
19862) Re:竪穴区画について masa 19/7/6(土) 0:24
19867) Re:竪穴区画について 東洋小太郎 19/7/7(日) 23:33

19861) 竪穴区画について
 東洋小太郎  - 19/7/5(金) 16:33 -
  
竪穴区画の対象として3階以上に居室のある主要構造部を準耐火構造とした建築物とありますが、SRC造の物販店舗で1・2階は店舗・居室がありますが3・4階については機械室・駐車場・スロープしかない場合は竪穴区画の対象となりますでしょうか。
ELVの昇降路は1〜4階まであります。
引用あり
パスワード

19862) Re:竪穴区画について
 masa E-MAIL  - 19/7/6(土) 0:24 -
  
3階以上に居室が無い場合は、竪穴区画は不要です。
引用あり
パスワード

19867) Re:竪穴区画について
 東洋小太郎  - 19/7/7(日) 23:33 -
  
返信有難う御座います。助かりました!