| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
28 / 73 ツリー ←次へ | 前へ→

19866) 旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 yukari 19/7/7(日) 19:59
19871) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変... masa 19/7/10(水) 1:02
19872) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変... yukari 19/7/10(水) 11:00

19866) 旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。
 yukari  - 19/7/7(日) 19:59 -
  
いつもアドバイスありがとうございます。

今回、昭和58年に作られた旅館をホテルに改修工事があり、重油ボイラーにて浴室の給湯をされてました。

各部屋26室にUBがつくのですが、古い重油ボイラーを入れ替えをするか、ガス給湯器に変えるかと考えてます。

ボイラーの知識がないのですが、この場合どちらがいいのでしょうか?
まだ、概算見積の段階なのですが、アドバイスいただければと思います。
引用あり
パスワード

19871) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。
 masa E-MAIL  - 19/7/10(水) 1:02 -
  
各部屋にガス給湯器をつけるのは、現実的では無いでしょうから、大型ガス給湯器の集合設置に重油ボイラーを置き換える形にすると言う事でしょうか?
ガスが供給できるならば、可能だと思います。
元々、各部屋に浴室があったのか?、それとも大浴場だったのかが、不明ですが、各部屋に浴室が無くて、今回新設ならば、中央式給湯配管を設置するか、個別給湯にするかの検討も必要となります。(保守費用を考えると、個別給湯は保守費がかかるような感じがします)
単純に、ボイラーだけの更新であれば、ガスの真空式や無圧温水器に変えるのは、重油のサービスタンクなどが不要になり、少量危険物や労働安全衛生法の申請が不要になるので、管理は容易になるでしょう。(火気使用設備の火災予防条例の設置届は必要です)
引用あり
パスワード

19872) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。
 yukari  - 19/7/10(水) 11:00 -
  
回答ありがとうございます。

UBは今回全て新設です。
既存の浴室は大浴場等広さではなく、家族湯程度の浴室が6つほど付いてました。

なので、客室は何部屋かまとめて一台のガス給湯器を何ヶ所か設置しようと考えてました。
家族湯の方はボイラーの入れ替えで対応しようと思ってましたが、重油の地下タンクなので今はステンレス製などに入れ替えしないと使えないんですよね?

そうなれば、アドバイス頂いたガスのボイラーがいいように思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
28 / 73 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free