| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
15 / 64 ツリー ←次へ | 前へ→

19878) エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/13(土) 13:37

19879) Re:エアコンに取り入れる外気について masa 19/7/14(日) 11:56
19880) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/15(月) 13:30
19881) Re:エアコンに取り入れる外気について lan 19/7/15(月) 16:52
19882) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/15(月) 19:12
19883) Re:エアコンに取り入れる外気について lan 19/7/15(月) 21:24
19887) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/17(水) 19:16
19888) Re:エアコンに取り入れる外気について lan lan 19/7/17(水) 22:07
19892) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/18(木) 16:57

19879) Re:エアコンに取り入れる外気について
 masa E-MAIL  - 19/7/14(日) 11:56 -
  
エアコンの種別と外気状態によります。
通常のエアコンの外気取入口は、エアコンのリターンに流入するようになっており、エアコンのフィルターを通って、コイルに流入する事になります。
リターンと外気の混合空気の粉塵濃度が、エアコンのフィルターの除塵能力の範囲内であれば、外気に関しては、防虫のみを考慮すれば良い事になります。(外気ガラリに防虫網や粗塵フィルターを設置するだけで良いでしょう)
外気の粉塵濃度が高い場合は、必要な除塵能力を持ったフィルターの設置が必要となります。
公共建築仕様では、室内の粉塵濃度を維持する為の空気清浄装置としては、室内機のフィルターは考慮しない事になっています。
外気導入による、希釈により、室内粉塵濃度を維持する事になるので、外気の粉塵濃度が高い場合は、必要な粉塵濃度まで、空気清浄装置(フィルター)などで、除塵する事になります。
引用あり
パスワード

19880) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/15(月) 13:30 -
  
masa様
回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、メーカーによると、
エアコンに外気を導入した場合、レタンのフィルターは通過しないとの事です。いくつかのメーカーのカタログを見ましたがレタンのフィルターは通過しないようです。

また、階高が低くガラリを設置できないとき、
フィルターを付ける方法はないでしょうか?
天井ふところも狭く、天井内にも設置できません。
引用あり
パスワード

19881) Re:エアコンに取り入れる外気について
 lan  - 19/7/15(月) 16:52 -
  
エアコンメーカーの設計施工資料では
通常、全熱交換器等で処理後、室内機へ接続を推奨されていると思います。
(除塵以外に室温に近い温度で取り込む目的)

今回はフィルタなし、→ 自然給気の生外気を前提に考えます。

天カセが収まる程度のフトコロがあれば
フィルタボックスを製作して対応できそうに思います。
(室内機の数が多いと相当コストUPですが)

ただ、自然給気で外気の除塵を考えるなら、
室内機へ接続せずにF付き給気ボックスで別給気としたほうが
工事後のメンテ性もよく合理的だと思います。
(ドラフトを考慮した配置は必要ですが)
引用あり
パスワード

19882) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/15(月) 19:12 -
  
lan様
回答ありがとうございます。
天井の有効スペースが400程度なのですが、
そこに設置できるフィルターはありますか?
特注で作ってもらうのでしょうか?
カタログでは大きな物しかないようです。
教えてもらえると助かります。
引用あり
パスワード

19883) Re:エアコンに取り入れる外気について
 lan  - 19/7/15(月) 21:24 -
  
探せば市販品があるかもしれませんが、
納まり都合もありますから、ダクト屋さん等で製作してもらう方がよいと思います。
(寸法、フィルタ素材や圧損、接続ダクト等を指示)

自然給気か強制給気か不明ですが、
フィルタ圧損、面風速などを考慮しながら
必要給気風量が確保できるように計画します。

※室内機への取込み可能外気量も考慮する必要があります。
(メーカーへ確認)
引用あり
パスワード

19887) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/17(水) 19:16 -
  
lan 様
ありがとうございます。
ダクト屋さんで製作して貰えるんですね。
知りませんでした。なんとか天井ふところに入るような
フィルターを考えたいと思います。

また質問で申し訳ないのですが、
フィルターを付けずに外気をエアコンに入れた場合、
エアコンが壊れる等あるのでしょうか?
引用あり
パスワード

19888) Re:エアコンに取り入れる外気について
 lan lan  - 19/7/17(水) 22:07 -
  
フィルタなしで壊れた話しは聞きませんが、
前レスにもあったように外気の清浄度に対して
どういった除塵性能が必要か考えてみてはいかがでしょうか?

除塵以外にも取り込み可能な風量なども
室内機種で決まっているはずです。
エアコンメーカーへ問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード

19892) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/18(木) 16:57 -
  
lan 様
返信ありがとうございます。
除塵性能と取り込み可能風量
検討します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
15 / 64 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free