| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 91 ツリー ←次へ | 前へ→

19878) エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/13(土) 13:37

19883) Re:エアコンに取り入れる外気について lan 19/7/15(月) 21:24
19887) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/17(水) 19:16
19888) Re:エアコンに取り入れる外気について lan lan 19/7/17(水) 22:07
19892) Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/18(木) 16:57

19883) Re:エアコンに取り入れる外気について
 lan  - 19/7/15(月) 21:24 -
  
探せば市販品があるかもしれませんが、
納まり都合もありますから、ダクト屋さん等で製作してもらう方がよいと思います。
(寸法、フィルタ素材や圧損、接続ダクト等を指示)

自然給気か強制給気か不明ですが、
フィルタ圧損、面風速などを考慮しながら
必要給気風量が確保できるように計画します。

※室内機への取込み可能外気量も考慮する必要があります。
(メーカーへ確認)
引用あり
パスワード

19887) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/17(水) 19:16 -
  
lan 様
ありがとうございます。
ダクト屋さんで製作して貰えるんですね。
知りませんでした。なんとか天井ふところに入るような
フィルターを考えたいと思います。

また質問で申し訳ないのですが、
フィルターを付けずに外気をエアコンに入れた場合、
エアコンが壊れる等あるのでしょうか?
引用あり
パスワード

19888) Re:エアコンに取り入れる外気について
 lan lan  - 19/7/17(水) 22:07 -
  
フィルタなしで壊れた話しは聞きませんが、
前レスにもあったように外気の清浄度に対して
どういった除塵性能が必要か考えてみてはいかがでしょうか?

除塵以外にも取り込み可能な風量なども
室内機種で決まっているはずです。
エアコンメーカーへ問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード

19892) Re:エアコンに取り入れる外気について
 ゆう  - 19/7/18(木) 16:57 -
  
lan 様
返信ありがとうございます。
除塵性能と取り込み可能風量
検討します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 91 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free