19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50

19890) Re:暖房時エアコンの使い方 リストラ予備軍 19/7/18(木) 10:11
19891) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/18(木) 13:21
19893) Re:暖房時エアコンの使い方 12BY7A 19/7/18(木) 23:35

19890) Re:暖房時エアコンの使い方
 リストラ予備軍  - 19/7/18(木) 10:11 -
  
この会議室ご無沙汰していました。

この使い方で作られた製品があります。家庭用の除湿機です。除湿の結果室温が少し上昇します。

ヒートポンプのCOPに着眼した点はその通りなのですが・・・・ 

話を戻して室内機と室外機を同じ室内に設置したとして ドレンが出ない場合はコンプレッサ動力の消費電力だけが室内の温度上昇に寄与します。電気ヒータと同じ熱量で COPは1です。なぜなら室内機で暖めた分 室外機で冷やしてしまうのでヒートポンプには該当しません。ヒートポンプは冷たい外気を冷やして温熱を取り出し暖かい室内に温熱をくみ上げるからヒート(熱の)ポンプ(くみ上げ機)と呼称されるのです。そのくみ上げるための動力に対し何倍の熱をくみ上げられたかがCOPです。

ドレンがあるとその潜熱分が冷却から除外されるのでその分室温上昇が多くなります。
引用あり
パスワード

19891) Re:暖房時エアコンの使い方
 KF  - 19/7/18(木) 13:21 -
  
回答ありがとうございます。HPのCOPについての考え方が私と異なるようですが・・・・
モリエル線図で考えると、温度差が小さいと熱量をくみ上げる動力が小さくなります。このために低温側エネルギー(部屋の温度に近いので、エネルギーは大きい)+動力となります。COP=出力÷動力ですので、かなり大きくなると思います・・と私は理解しているのですが、誤りでしょうか?
HPを暖房で使用する場合、吹き出し温度を低くするので、くみ上げ動力を小さくして、COPをUPしていることになると思いますが…
理解が浅いのかもしれませんが、ご説明をよろしくお願いします。
引用あり
パスワード

19893) Re:暖房時エアコンの使い方
 12BY7A  - 19/7/18(木) 23:35 -
  
こんばんは
HPのCOPのみを考えるとすれば、確かに室外機吸気温度が高いので暖房COPは高くなりますが、それはHPのみで考えた場合です。室温を暖房するためのエネルギーは室外機と内機の噴出し空気温度でエネルギー的に相殺され、結局電力分のエネルギーが室内に放出されるだけです。
冷蔵庫開けっ放しで室内冷房するのとほぼ同じで消費電力分室内暖房になるだけです。
(エバポとコンデンサ逆ですが)
内機の噴出し部のみ暖かくしたいとか、強力な除湿機が欲しいのならある意味有効な運転かもしれませんが。
HPのみのCOPを考えても、室内暖房ということを考えれば、無駄な運転で電気ストーブの方が稼動部が無いだけましということになります。
引用あり
パスワード