| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
53 / 103 ツリー ←次へ | 前へ→

19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50

19893) Re:暖房時エアコンの使い方 12BY7A 19/7/18(木) 23:35

19893) Re:暖房時エアコンの使い方
 12BY7A  - 19/7/18(木) 23:35 -
  
こんばんは
HPのCOPのみを考えるとすれば、確かに室外機吸気温度が高いので暖房COPは高くなりますが、それはHPのみで考えた場合です。室温を暖房するためのエネルギーは室外機と内機の噴出し空気温度でエネルギー的に相殺され、結局電力分のエネルギーが室内に放出されるだけです。
冷蔵庫開けっ放しで室内冷房するのとほぼ同じで消費電力分室内暖房になるだけです。
(エバポとコンデンサ逆ですが)
内機の噴出し部のみ暖かくしたいとか、強力な除湿機が欲しいのならある意味有効な運転かもしれませんが。
HPのみのCOPを考えても、室内暖房ということを考えれば、無駄な運転で電気ストーブの方が稼動部が無いだけましということになります。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
53 / 103 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free