| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 102 ツリー ←次へ | 前へ→

19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50

19894) Re:暖房時エアコンの使い方 lan 19/7/19(金) 6:35
19895) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/19(金) 8:43

19894) Re:暖房時エアコンの使い方
 lan  - 19/7/19(金) 6:35 -
  
「ヒートポンプとしてCOP向上は見込めるが、
 狭い同一空間に設置された環境では
 室内ユニット吹出し(温風)と室外ユニット吹出(冷風)の混合により
 大部分の温熱が相殺されてしまい暖房として成立しない」
 
というのが皆さんの意見だと思います。

また室温30℃に保ちたいというのは
汎用エアコンの暖房として運転保証範囲の上限ぎりぎりかもしれません。

・室外機を屋外設置したとしても安定して運転可能かどうか?
・可能であっても中間期〜夏場にかけて暖房運転が安定して運転できるか?
・除霜運転時の空調停止も許容できるか?

などなど、汎用エアコンで対応可能かの検討も大事だと思います。
通常年間暖房は考慮されていませんので…。
引用あり
パスワード

19895) Re:暖房時エアコンの使い方
 KF  - 19/7/19(金) 8:43 -
  
回答ありがとうございます。
地中熱利用HPからの発想で、質問をかけてみました。ご回答いただきましたように蒸発器(吸熱)、凝縮器(放熱)は熱くみ上げ動力の差のみですので、同一室内の場合は、熱が相殺されてしまい、暖房効果はないとのこと、理解しました。
COPのことだけに目を向けていたために、このような誤った発想をしてしまったようです。
ご回答いただいた方々にお礼を申し上げます。今後ともよろしくお願いします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 102 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free