| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
53 / 103 ツリー ←次へ | 前へ→

19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50

19895) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/19(金) 8:43

19895) Re:暖房時エアコンの使い方
 KF  - 19/7/19(金) 8:43 -
  
回答ありがとうございます。
地中熱利用HPからの発想で、質問をかけてみました。ご回答いただきましたように蒸発器(吸熱)、凝縮器(放熱)は熱くみ上げ動力の差のみですので、同一室内の場合は、熱が相殺されてしまい、暖房効果はないとのこと、理解しました。
COPのことだけに目を向けていたために、このような誤った発想をしてしまったようです。
ご回答いただいた方々にお礼を申し上げます。今後ともよろしくお願いします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
53 / 103 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free