| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
14 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→

19897) 室外機ドレン処理 なー 19/7/22(月) 20:30
19898) Re:室外機ドレン処理 せきやん 19/7/23(火) 7:27
19899) Re:室外機ドレン処理 なー 19/7/23(火) 9:48

19897) 室外機ドレン処理
 なー  - 19/7/22(月) 20:30 -
  
パッケージ室外機のドレン処理について

当方とある商業施設の空調工事施工を行っている者です。

屋上に設置したパッケージエアコン室外機のドレンについて困っています。

施主より室外機のドレンの垂れ流しを指摘され是正する必要があります。
現場は屋上が駐車場になっており、外機設置箇所は3方を車路で囲まれており1方はエスカレータ棟の壁面になり排水の放流先がありません。

施工中ならまだスリーブ等で下階の天井内に返して配管できましたが、今となっては防水層の絡みもあり床に穴を抜くこともできません。

1:ドレンを集めて蒸発する。→空調機メーカーに聞いたところ対応する物がないとの事。

2:ドレンアップメカ設置してエスカレーター棟から屋内ドレン系統につなげる。→屋外対応のドレンアップメカがない。配管ルート的にエスカレーターの真上を通らないといけない。

2案でドレンアップメカを何かしらで雨風対策し、足場組み立て、天井解体し、配管するしかないのかな。。。と思っているところです。

もし他にいい方法、過去の施工例等があれば知恵を貸していただきたいです。
説明下手で分りにくいかもしれませんが回答お願いいたします。


事前の打ち合わせ不足といえばそこまでなのですが、何かしらの対応策を提示したいです。
引用あり
パスワード

19898) Re:室外機ドレン処理
 せきやん  - 19/7/23(火) 7:27 -
  
台数が何台有るのかわかりませんし、現場の配置等良くわかりませんが、下記でどうですか。
 ドレン量を計算します。
 それに見合った、FRP又は、ステンレスの箱を製作し、排水ソケットをつけ
 配管途中に電磁弁をつけて置き、24時間タイマーにて夜中の人がいないとき
 にバルブを開けて排水しては?
 それがだめなら、雨水センサーにて、雨の日に電磁弁を空けて排水するのは
 いかがですか。(少しタンクが大きくなりますが?)
 屋外の為雨の日に水を流しても目立たないので。
 天井解体の方が簡単かもわかりませんが、何分現場の状況がわからないので。
引用あり
パスワード

19899) Re:室外機ドレン処理
 なー  - 19/7/23(火) 9:48 -
  
せきやんさん
返信ありがとうございます。

夜中に排水を行う案は、目からうろこでした。
営業時間が決まっている商業施設ならではの方法ですね。
一度検討してみます。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
14 / 65 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free