19897) 室外機ドレン処理 なー 19/7/22(月) 20:30

19898) Re:室外機ドレン処理 せきやん 19/7/23(火) 7:27
19899) Re:室外機ドレン処理 なー 19/7/23(火) 9:48

19898) Re:室外機ドレン処理
 せきやん  - 19/7/23(火) 7:27 -
  
台数が何台有るのかわかりませんし、現場の配置等良くわかりませんが、下記でどうですか。
 ドレン量を計算します。
 それに見合った、FRP又は、ステンレスの箱を製作し、排水ソケットをつけ
 配管途中に電磁弁をつけて置き、24時間タイマーにて夜中の人がいないとき
 にバルブを開けて排水しては?
 それがだめなら、雨水センサーにて、雨の日に電磁弁を空けて排水するのは
 いかがですか。(少しタンクが大きくなりますが?)
 屋外の為雨の日に水を流しても目立たないので。
 天井解体の方が簡単かもわかりませんが、何分現場の状況がわからないので。
引用あり
パスワード

19899) Re:室外機ドレン処理
 なー  - 19/7/23(火) 9:48 -
  
せきやんさん
返信ありがとうございます。

夜中に排水を行う案は、目からうろこでした。
営業時間が決まっている商業施設ならではの方法ですね。
一度検討してみます。
ありがとうございました。