19913) 空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について 黒寄りのグレー 19/8/7(水) 15:04

19920) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度につい... masa 19/8/8(木) 12:00
19924) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度につい... 黒寄りのグレー 19/8/10(土) 9:25

19920) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について
 masa E-MAIL  - 19/8/8(木) 12:00 -
  
設計外気条件で選定して良いと思います。
湿球温度が低い方が条件が悪くなるのであれば、一番条件が悪い条件で選定するべきでしょう。
引用あり
パスワード

19924) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について
 黒寄りのグレー  - 19/8/10(土) 9:25 -
  
>>masaさん

やはりそうですか。
設計根拠として、一番悪い条件での選定が当然となりますよね。

ただ、あまり厳格な温度制御が求められてないこと、電気容量と設置スペースがないという問題で、どうするか知恵を絞っているところです。

もうちょっと頑張ってみようと思います。
引用あり