19923) 温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/9(金) 15:12

19925) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/10(土) 9:51
19935) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/19(月) 9:28
19943) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/21(水) 0:10

19925) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 masa E-MAIL  - 19/8/10(土) 9:51 -
  
耐圧では無く、常用圧力ですよね?(常用圧力1MPaの場合は、耐圧は1.5MPa程度です)
基本的には、メーカーに特注する事になります。
常用圧力2MPaの場合は、耐圧は3〜4MPa必要です。
メーカーは、富士化工などがあります。
その他は、FRP管メーカーで耐熱型を制作してもらう事になります。
引用あり
パスワード

19935) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 yukari  - 19/8/19(月) 9:28 -
  
回答ありがとうございます。
お盆休みで返事遅くなり、すみません。

既存の設計図に耐圧20kg/cm2と書かれていますが、常用圧力の事ですね。

FRPメーカーにてポリエチレン管はつくるのですか。
材料店等に相談し、製作して頂くことを含め、考えてみます。
引用あり
パスワード

19943) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 masa E-MAIL  - 19/8/21(水) 0:10 -
  
耐圧20kg/cm2と記載されている場合は、常用圧力は、13kg/cm2程度までとなります。
耐圧は、常用圧力の1.5倍程度必要だからです。
FRPメーカーの場合は、FRP管となります。
引用あり
パスワード