| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 114 ツリー ←次へ | 前へ→

19923) 温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/9(金) 15:12

19943) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/21(水) 0:10

19943) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 masa E-MAIL  - 19/8/21(水) 0:10 -
  
耐圧20kg/cm2と記載されている場合は、常用圧力は、13kg/cm2程度までとなります。
耐圧は、常用圧力の1.5倍程度必要だからです。
FRPメーカーの場合は、FRP管となります。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 114 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free