| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
45 / 102 ツリー ←次へ | 前へ→

19928) エアコンの選定について 老兵 19/8/16(金) 17:55

19930) Re:エアコンの選定について 老兵 19/8/17(土) 10:14
19931) Re:エアコンの選定について おば嬢 19/8/17(土) 11:16
19932) Re:エアコンの選定について 老兵 19/8/17(土) 12:00
19933) Re:エアコンの選定について おば嬢 19/8/17(土) 12:47

19930) Re:エアコンの選定について
 老兵  - 19/8/17(土) 10:14 -
  
おば嬢様、回答ありがとうございます。私は意匠設計が本業で設備は間接的にしか実務経験はありません。
>その書籍、プロ向けのものではないみたいです。
 特定は避けますがそのとおりで、間違いやあいまいな記述が多い本です。少ない時間で設備全般をなめる必要から採用されたようです。

中部地方以南と仮定すると冷房能力から選定すべきでしょうか。
引用あり
パスワード

19931) Re:エアコンの選定について
 おば嬢  - 19/8/17(土) 11:16 -
  
先に意匠屋さんと紹介して下さい(^o^)ソウデシタカ。 
あんまり初歩的だとスルーされることが(汗)

西日本でも山の上は寒冷地になる場所があります、気象庁過去データで気温チェックしています。


意匠学科なら概算値選定で十分です。見積用にしか使わないし、官公庁向けは設備屋が専用計算ソフトで作るのであとはおまかせということで。


下記の目的に合わせて、室面積をかければ冷房能力から概算できます、木造以外適用。

電器機器がある事務室 200-220w/u
隅まで人が集まるような会議室 250w/u
動き回る子供がたくさんの保育園や幼稚園 250w/u
ホテル客室など定員ある部屋 120w/u

実務ではこれから冷房能力を算定してます、と教えられたらいいと思いますよ。
引用あり
パスワード

19932) Re:エアコンの選定について
 老兵  - 19/8/17(土) 12:00 -
  
ありがとうございました。この会議室は前から覗かせていただいており、雑談コーナーでも おば嬢様他のひととなりも推測させていただいておりました。推敲されての再投稿痛み入ります。

 生徒を侮るつもりは無いのですが19ー20歳で3/4が女性のクラスで数値は全く受け入れられる状況ではありません。しかし教えない訳にもいきませんので、お教えいただいた概算数値をプリントして配布することにします。
引用あり
パスワード

19933) Re:エアコンの選定について
 おば嬢  - 19/8/17(土) 12:47 -
  
現実にはインテリア意匠屋さんは余ってます。
派遣でも意匠屋さんはかなり余っていてなかなか仕事が見つからない状況です。
デザイナーは照明に関わるから、電気や設備の基礎知識がある方が断然いいよ、と言うのがいいかなと。
意匠から設備転向志願者、最近はぼちぼちいますから。


数値根拠として、アシュレやメーカーホームページにありますので、授業なのでそちらも載せる方が無難です。


数値だけ載せても学生は興味持たない生き物ですので、自宅の居間のエアコンは適切か計算してみましょう、で例題をつけて計算させてみるといいかもしれません。
女子だから数値は云々はアカンアカン←小さい声のつもり。


あらら、しっかり観察されてましたか、恐れ入ります。
ご参考になりますかどうか。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
45 / 102 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free