19928) エアコンの選定について 老兵 19/8/16(金) 17:55

19934) Re:エアコンの選定について いのさん 19/8/18(日) 16:38
19936) Re:エアコンの選定について 老兵 19/8/19(月) 10:33
19937) Re:エアコンの選定について ガメラ7 19/8/19(月) 17:26

19934) Re:エアコンの選定について
 いのさん  - 19/8/18(日) 16:38 -
  
冷房能力より暖房能力が高いのは
ヒートポンプエアコンは蒸気圧縮機を動かして使用します。
蒸気圧縮機が発熱したものも暖房に使用します。
つまり

冷房能力+蒸気圧縮機発熱≒暖房能力 となります。

暖房時の温度差と冷房時の温度差に違いがあるのは
暖房時は除湿しませんが冷房時は除湿するからです。
空気中の水分を液体の水に変えるのに多くのエネルギーを使います。

モリエル線図や空気線図が読めれば良いのですが

頑張ってくださいね
引用あり
パスワード

19936) Re:エアコンの選定について
 老兵  - 19/8/19(月) 10:33 -
  
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

19937) Re:エアコンの選定について
 ガメラ7  - 19/8/19(月) 17:26 -
  
いのさん ごめんなさい一部追記させていただきます。

>空気中の水分を液体の水に変えるのに多くのエネルギーを使います。

=これは冷房時の凝縮熱(発熱)ですね。
 これが冷房の能力を小さくします。

また暖房時は空調機への電気入力分(一部)が熱となって暖房能力に加算
されるので暖房能力がその分だけ大きくなります。

ご参考まで。