| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
108 / 116 ツリー ←次へ | 前へ→

19947) 【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法 腐女子くおりてぃ 19/8/21(水) 10:49
19949) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... LA 19/8/22(木) 10:37
19950) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... 腐女子くおりてぃ 19/8/22(木) 13:28
19952) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... ドラクエすき 19/8/22(木) 18:08
19956) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... 腐女子くおりてぃ 19/8/23(金) 16:13
19960) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... LA 19/8/28(水) 11:57
19961) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... 腐女子くおりてぃ 19/8/28(水) 13:00

19947) 【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/21(水) 10:49 -
  
こんにちは、過去の会議室を確認しましたが、見つけることが出来なかったので、こちらで質問させていただきます。
また、「似たような会議室あったぞ!こっちだ!!」とご存知の方は、お手数ですがURLをいただけると嬉しいです。


【質問】
断水なし&凍結法を使用しないで T字管で分岐された配管にプラグやバルブを施工する方法はあるのでしょうか?
また、工法名・製品があれば教えてください。
(プラグ打ちに関して この際、少々の盲腸配管は見て見ぬふりをしたいと考えています)

1. 32A(PD)埋設管にプラグを打ちたい。
2. 32A(PA)屋内配管 分岐部すぐに新設のバルブを設けたい。

宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード

19949) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 LA  - 19/8/22(木) 10:37 -
  
その口径に
現状で対応出来るかどうか
わかりませんが…

50mm以上実績であれば
株式会社水研というところで
EM不断水工法という施工方法があります。

既存直管部に機械をセットし
広範囲に穴を開けてバルブを不断水で取付可能です。

某自治体ライフライン担当職員の新工法実地研修会で
自治体より依頼され施工立会いした経緯があります。

ただ値段は通常断水するのに比べたら
かなりの高額です。

それより小口径での施工も
工法立案者より
検討中とお聞きした事もありますし

ライフライン系配管が現状
主のようですが
お問い合わせするのも良いかも知れません。
引用あり
パスワード

19950) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/22(木) 13:28 -
  
LAさん、

ご返信ありがとうございます!!
大変助かりましたm(__)m

早速、叶研さんに問い合わせしてみます!!

ありがとうございました!
引用あり
パスワード

19952) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 ドラクエすき  - 19/8/22(木) 18:08 -
  
施工単価からいっても、屋外のプラグ取付なら、生きで勝負したくなりますね。
32Aで0.3Mpa程度なら経験から言っても、できると思いますよ。
もちろん、SKX継手+32A管+弁類+プラグは必要ですけど。
(仮設で近くの側溝等までの管やホース等も)
冬場はやりたくないけど、夏場ならOKかも。
ただしPD32の切断面の、管端処理はできません。
そのあたりが、注意が必要です。
不断水は50A以上では、よくやっています。
引用あり
パスワード

19956) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/23(金) 16:13 -
  
ドラクエすき♡さん

ご回答ありがとうございますm(__)m

そうなんです、「ちょろっとだし、断水しないでやりたいな…」と思い立ってしまい質問させていただきました。

また、工事自体は春ごろになりそうなので、ずぶ濡れになったとしても やってもらえるかな?…と思います(思いたいです!)


ありがとうございました!!
引用あり
パスワード

19960) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 LA  - 19/8/28(水) 11:57 -
  
安易に考えて
やるのであればオススメしません

過去事例が
色々ありますが
浅はかな考えで
職人を死傷させたり
思わぬ事態を引き起こす事を想定し
現場で施工する職人目線で物を考えたほうが良いですよ

万が一失敗した場合に
施主等より
信頼や信用。
失敗した場合の対処・
オーナーの財物に損害を与えた場合の
メリットデメリットを
しっかり頭に入れて
やったほうが良いと思慮しますが…

私は職人上がりの部分もありますので

この規模の断水と
ちょっろっとと言う言葉を
現場施工する叩き上げの人間が聞いた場合
普通であれば「お前がやってみろ」と言うと思います。

必ずカチンときますので
言動には注意されたほうが宜しいかと。
あくまでも御忠告申し上げます。
引用あり
パスワード

19961) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/28(水) 13:00 -
  
LAさん、

色々な角度からのご指摘、ありがとうございます!

たしかに、私の言動は、職人さん並びに工事に携わる方への配慮が欠けていました。

今後、相手の立場を念頭に置き気を付けていきたいと思います。

もちろん、以前教えていただいた工法も携わる方々に配慮した上で、参考にさせていただきます。

ありがとうございました!!
また機会があれば、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
108 / 116 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free