19952) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 ドラクエすき  - 19/8/22(木) 18:08 -
  
施工単価からいっても、屋外のプラグ取付なら、生きで勝負したくなりますね。
32Aで0.3Mpa程度なら経験から言っても、できると思いますよ。
もちろん、SKX継手+32A管+弁類+プラグは必要ですけど。
(仮設で近くの側溝等までの管やホース等も)
冬場はやりたくないけど、夏場ならOKかも。
ただしPD32の切断面の、管端処理はできません。
そのあたりが、注意が必要です。
不断水は50A以上では、よくやっています。
引用あり
パスワード

19956) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/23(金) 16:13 -
  
ドラクエすき♡さん

ご回答ありがとうございますm(__)m

そうなんです、「ちょろっとだし、断水しないでやりたいな…」と思い立ってしまい質問させていただきました。

また、工事自体は春ごろになりそうなので、ずぶ濡れになったとしても やってもらえるかな?…と思います(思いたいです!)


ありがとうございました!!
引用あり
パスワード

19960) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 LA  - 19/8/28(水) 11:57 -
  
安易に考えて
やるのであればオススメしません

過去事例が
色々ありますが
浅はかな考えで
職人を死傷させたり
思わぬ事態を引き起こす事を想定し
現場で施工する職人目線で物を考えたほうが良いですよ

万が一失敗した場合に
施主等より
信頼や信用。
失敗した場合の対処・
オーナーの財物に損害を与えた場合の
メリットデメリットを
しっかり頭に入れて
やったほうが良いと思慮しますが…

私は職人上がりの部分もありますので

この規模の断水と
ちょっろっとと言う言葉を
現場施工する叩き上げの人間が聞いた場合
普通であれば「お前がやってみろ」と言うと思います。

必ずカチンときますので
言動には注意されたほうが宜しいかと。
あくまでも御忠告申し上げます。
引用あり
パスワード

19961) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/28(水) 13:00 -
  
LAさん、

色々な角度からのご指摘、ありがとうございます!

たしかに、私の言動は、職人さん並びに工事に携わる方への配慮が欠けていました。

今後、相手の立場を念頭に置き気を付けていきたいと思います。

もちろん、以前教えていただいた工法も携わる方々に配慮した上で、参考にさせていただきます。

ありがとうございました!!
また機会があれば、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード