| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
63 / 71 ツリー ←次へ | 前へ→

19947) 【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法 腐女子くおりてぃ 19/8/21(水) 10:49

19960) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... LA 19/8/28(水) 11:57
19961) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラ... 腐女子くおりてぃ 19/8/28(水) 13:00

19960) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 LA  - 19/8/28(水) 11:57 -
  
安易に考えて
やるのであればオススメしません

過去事例が
色々ありますが
浅はかな考えで
職人を死傷させたり
思わぬ事態を引き起こす事を想定し
現場で施工する職人目線で物を考えたほうが良いですよ

万が一失敗した場合に
施主等より
信頼や信用。
失敗した場合の対処・
オーナーの財物に損害を与えた場合の
メリットデメリットを
しっかり頭に入れて
やったほうが良いと思慮しますが…

私は職人上がりの部分もありますので

この規模の断水と
ちょっろっとと言う言葉を
現場施工する叩き上げの人間が聞いた場合
普通であれば「お前がやってみろ」と言うと思います。

必ずカチンときますので
言動には注意されたほうが宜しいかと。
あくまでも御忠告申し上げます。
引用あり
パスワード

19961) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 腐女子くおりてぃ  - 19/8/28(水) 13:00 -
  
LAさん、

色々な角度からのご指摘、ありがとうございます!

たしかに、私の言動は、職人さん並びに工事に携わる方への配慮が欠けていました。

今後、相手の立場を念頭に置き気を付けていきたいと思います。

もちろん、以前教えていただいた工法も携わる方々に配慮した上で、参考にさせていただきます。

ありがとうございました!!
また機会があれば、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
63 / 71 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free