| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
60 / 71 ツリー ←次へ | 前へ→

19955) 膨張タンク選定の補給水圧力について ブランコ 19/8/23(金) 13:42

19963) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について ペラ 19/8/29(木) 13:31
19973) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について 黒寄りのグレー 19/9/5(木) 15:02

19963) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について
 ペラ  - 19/8/29(木) 13:31 -
  
Q. 
日立金属の選定に、補給水圧力は空気抜きに必要な水頭を
考慮するを記載があるのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

A.
@空調配管の工事が完了し、当該の空調回路に水を張る状況をイメージして下さい(空調回路が密閉でも水張り時は開放回路です) 回路の最高位からジョボジョボ水が吐出する位の圧力が必要です(エア抜き分0.1K)

Aもしエア抜き分を無視した場合・・・・回路最高位までは水は上がってきますが吐出する勢いがないので回路最高位で一旦止まりますが、時間の経過とともにエアが上がってきて回路最高位の少し低位で落ち着くことになります。

B空調密閉回路の最高位に蛇口がありその蛇口の必要圧力が0.1Kだと考えるとイメージし易いかもしれません。
引用あり
パスワード

19973) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について
 黒寄りのグレー  - 19/9/5(木) 15:02 -
  
>>ペラさん

ご回答ありがとうございました。

>>B空調密閉回路の最高位に蛇口がありその蛇口の必要圧力が0.1Kだと考えるとイメージし易いかもしれません

わかりやすいたとえで、ようやく理解できました。最高位の空気抜き弁でエア抜きできる程度の補給水圧力にするということですね。

空気抜き弁の最低作動圧力は調べたところ不明でしたが、多少なりともあれば良さそうなので、余裕をもって選定しておこうと思います。

アドバイスありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
60 / 71 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free