| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 140 ツリー ←次へ | 前へ→

19997) 換気ダクトの合流できますか? yukari 19/10/1(火) 14:29
19999) Re:換気ダクトの合流できますか? せきやん 19/10/2(水) 8:07
20005) Re:換気ダクトの合流できますか? yukari 19/10/7(月) 21:33

19997) 換気ダクトの合流できますか?
 yukari  - 19/10/1(火) 14:29 -
  
いつも回答ありがとうございます。

今回地階テナントの換気ダクトについてですが、
ダクトを地上に出すところが少なく、24時間の換気ダクト(φ100)と無窓居室分φ250のダクトしか通りません。

入るテナントは決まっておらず、間仕切りをされた際に換気扇が数台になった際にメインのダクトにチャッキダンパーを付け、合流させても良いのでしょうか?

引用あり
パスワード

19999) Re:換気ダクトの合流できますか?
 せきやん  - 19/10/2(水) 8:07 -
  
チャッキダンパーをつけて、外部ダクトの共用は、可能ですが、
 風量の問題、ダクト抵抗が、過大となり換気扇では、所定風量不足と成ります。
 100mmと250mmの丸ダクトが通るのなら角ダクト450×300位納まるのでは?
 納まるダクトサイズを検討してそれから、各室の風量選定して排気ファンを選定しては、いかがですか?
引用あり
パスワード

20005) Re:換気ダクトの合流できますか?
 yukari  - 19/10/7(月) 21:33 -
  
>チャッキダンパーをつけて、外部ダクトの共用は、可能ですが、
> 風量の問題、ダクト抵抗が、過大となり換気扇では、所定風量不足と成ります。
> 100mmと250mmの丸ダクトが通るのなら角ダクト450×300位納まるのでは?
> 納まるダクトサイズを検討してそれから、各室の風量選定して排気ファンを選定しては、いかがですか?

なるほど。合流できることがわかりました。
確かに風量過大に注意する必要がありますね。
ありがとうございます。とても参考になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 140 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free