20023) インバーターの外部運転について
 Water999  - 19/10/18(金) 14:03 -
  
水中ポンプを動かすためのインバーターを最新のものに更新しましたが、いままで通り動作せず困っています。50Hzで必要な流量が得られるのですが、外部運転(正転指令、周波数アナログ入力)の場合50HZ以上に上昇しても流量が得られません。本体操作パネルで周波数を設定し本体運転ボタンで運転した場合は50HZで必要な流量が得られます。周波数のみ本体設定で正転指令のみ外部運転でも、流量が得られません。何が考えられるでしょうか。
引用あり
パスワード

20025) Re:インバーターの外部運転について
 デンスイ  - 19/10/21(月) 10:46 -
  
せめて系統図ぐらいはアップしないと
皆さん答えにくいかと思うのですが・・・
引用あり
パスワード

20026) Re:インバーターの外部運転について
 12BY7A  - 19/10/24(木) 19:01 -
  
 確認なのですが、50Hzのポンプにインバーターを取り付けて、50Hz以上に上げているのでしょうか。
 回転数が上がろうとすると、ポンプ出力が増えますので定格電流以上の電流が流れて、インバーターが電圧を落とす設定になっていませんか。電圧を落とすとすべりが増えて結局50Hz近辺で回るなんて変なこと起きていないでしょうか。コイル焼きますよ。電圧を確認してみてください。可能であればモーターの回転数も。
 何kWのポンプに何kWのインバーターをどのような設定で設置したかも確認が必要です。周波数・電圧・電流をどのようにしたかによって、色々な動作をします。
現在の設定を取扱説明書と比較してみてください。前の設定と同じにできれば、同じように動くはずです。
引用あり
パスワード

20031) Re:インバーターの外部運転について
 管理人(Yoh)  - 19/10/31(木) 11:24 -
  
> Water999 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)
引用あり
パスワード

20032) Re:インバーターの外部運転について
 Water999  - 19/10/31(木) 20:42 -
  
返信が遅くなり申し訳ありません。また説明が不十分で申し分けありません。
ご回答いただいた方々ありがとうございました。参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード