| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
35 / 117 ツリー ←次へ | 前へ→

20024) ナイスジョイントでの消火配管 ドーン 19/10/18(金) 15:52
20027) Re:ナイスジョイントでの消火配管 12BY7A 19/10/24(木) 19:13
20029) Re:ナイスジョイントでの消火配管 ドーン 19/10/25(金) 18:43
20030) Re:ナイスジョイントでの消火配管 12BY7A 19/10/25(金) 20:36

20024) ナイスジョイントでの消火配管
 ドーン  - 19/10/18(金) 15:52 -
  
一般用ステンレス鋼管を用いてナイスジョイントで施工することになったのですが、
連送系統に使用する易操作性消火栓に絶縁を行ってバルブに接続するにあたり、ナイスの絶縁アダプターを用いてSGPに変換してからねじ切り単管にして消火栓に接続しても大丈夫でしょうか?
引用あり
パスワード

20027) Re:ナイスジョイントでの消火配管
 12BY7A  - 19/10/24(木) 19:13 -
  
 ナイスジョイントの絶縁継手って、消防認定になっていましたっけ?
 そのままオスAdとかメスAdにスケジュールのSUPではいけないですか?
 どうしてもSGPにしたいのであれば、絶縁フランジでフランジは認定品ありますが、絶縁材は大丈夫かどうか調査する必要がありそうです。
引用あり
パスワード

20029) Re:ナイスジョイントでの消火配管
 ドーン  - 19/10/25(金) 18:43 -
  
返答ありがとうございます。

すみませんが、スケジュールのSUPとはどのようなものでしょうか?
調べても出てこなかったもので詳細があると助かります。

また、その後メーカーや資料を調べていたのですが連送(2.0MPa)に一般ステンレス用配管を用いて配管をすることは可能なのですが、絶縁を行う為にフランジを検討したところフランジの規格が10Kしか無かったため使用を諦めました。

フランジでの絶縁は絶縁スリーブとガスケットを用いれば大丈夫とのことでした。

やはり、連送でステンレス鋼管を使用する というより絶縁まで考えた場合、加工管しかないのでしょうか?
引用あり
パスワード

20030) Re:ナイスジョイントでの消火配管
 12BY7A  - 19/10/25(金) 20:36 -
  
すみません、地元でしか通じない表現をしてしまったかも知れません。
ねじ加工のできるスケ20かな厚肉のステンレス管のつもりでした。
ナイスジョイントにボックス内の弁を接続するのにねじが必要との判断で、ニップルたぶん150位でしょうかを加工すれば良いのでは。または市販のニップルに合わせるでも出来そうです。弁が青銅製あたりでしょうからステンレスと喧嘩はしないと思いますがボックスには触れないように配管しなければなりません。オス・メスAdは認定品があるはずです。
ボックス内にオスAdが入るのであれば、直接ナイスジョイントに弁をつけても良いでしょうがナイスジョイントって管が回るので、弁自体をボックスに固定してあると言うのが条件でしょうか。
弁を通してボックスに電気的に繋がっているのが嫌なのであれば、給水用の異種管接続用の絶縁継手(メスAdみたいなの)がありますので、間に挟んで鋼管ニップルで弁に接続しても良いかと思います。鋼管側で絶縁です。ただ、2MPaに耐えるのってあったかな。
で、2MPaのフランジはつば付き管とセットで製作してくれますよ。それであれば絶縁ができます。
乾式ならナイスジョイントの認定に湿式のみって条件が無いことも要確認です。
技は色々有りますので、カタログとにらめっこして楽な方法を吟味されてください。消防認定品は納期がかかります。確認をお忘れなく。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
35 / 117 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free