| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
85 / 114 ツリー ←次へ | 前へ→

20033) 監視カメラの設置について まさお 19/11/12(火) 21:10
20035) Re:監視カメラの設置について デンスイ 19/11/13(水) 13:49
20043) Re:監視カメラの設置について まさお 19/11/15(金) 23:58
20036) Re:監視カメラの設置について 拝観ジジィ 19/11/13(水) 14:40
20041) Re:監視カメラの設置について まさお 19/11/15(金) 23:50
20037) Re:監視カメラの設置について 19/11/15(金) 0:23
20040) Re:監視カメラの設置について デンスイ 19/11/15(金) 17:57
20042) Re:監視カメラの設置について まさお 19/11/15(金) 23:56

20033) 監視カメラの設置について
 まさお  - 19/11/12(火) 21:10 -
  
防犯カメラや監視カメラの設置について
ビルやマンション至る所にある防犯カメラですが
この度、うちの建屋にもつけることになりました。

そこで、工事業者様や設計担当した方に質問です。
・どういう物を選びましたか?
・どういう仕様(配線、ルータ等)を選びましたか?
・設置場所の選定は?
・設置で苦労した点は?
・設置したけどこうすれば良かったなーなど

ご経験者した方、アドバイス下さい
よろしくお願いいたします
引用あり
パスワード

20035) Re:監視カメラの設置について
 デンスイ  - 19/11/13(水) 13:49 -
  
失礼ながら、それって逆じゃないかと思います。

設置条件、仕様要望があって、こんな場合
どの様な機種を選んだら良いかと問うのが
宜しいのでは・・・

無線、有線、録画等の様々な要件が関連しますので
(私もそんな詳しいわけではないですが(o_ _)o
引用あり
パスワード

20036) Re:監視カメラの設置について
 拝観ジジィ  - 19/11/13(水) 14:40 -
  
防犯カメラ設置しました。
殆ど業者任せでしたね。
その方が素人には良いかも!

悩んだ点ですが、録画範囲を広げようとすると他所様の敷地が映るんですよね。
他人様のプライベートを録画するのはマズいかな。との事で守備範囲を何処まで狭くするかが課題になりましたよ。

参考までに。
引用あり
パスワード

20037) Re:監視カメラの設置について
   - 19/11/15(金) 0:23 -
  
質問内容から発注者側と想定して、監視カメラ選定の基本事項を以下に記載します。

1、監視カメラは「何を監視するか」を明確化し、次に「どこで誰が映像確認するか」、
  そして「どのくらいの期間を記録するか」を決める事が優先で、ハード面や
  ソフト面は、運用上の要求に基づいて後から逆算するものです。

2、何を監視するか、ですが、具体的な目的は何でしょうか?  

  ・犯罪の抑止または犯罪発生時の証拠記録の為、部屋や外構全般を監視、録画
  ・品質管理や異物混入の抑制の為に、機器を扱う手元を監視、録画
  ・金銭の不正が無いか確認できるよう、キー操作と操作画面を監視、録画
  ・入退室を制限したい建物や部屋の出入りを監視、録画
  ・駐車場で車上荒らしが無いか、遠隔で監視
  ・防犯用のセンサーが作動した場合に、発報したセンサーへ向けて
   カメラをズームし、監視用モニタへ警告表示、録画

  目的としてありがちな内容を適当に上げても、これだけ有ります。
  上記の項目は、監視したい時間帯(昼or夜)も抑えると良いでしょう。
  (カメラ性能の決定に影響します)

3、どこで誰が映像確認するか、ですが、考えられるパターンとしては
  大まかに三つ分かれます。

  A、監視カメラが設置されている同一施設内で、自分達で映像確認する
  B、監視カメラ設置の施設とは別の施設で、自分達で映像確認する
  C、監視カメラ設置の施設とは別の施設で、外部委託した別の人間が映像確認する

  Aは、警備員や管理人が常駐しているような場合が想定されます。
  Bは、例えば本社や工場と倉庫が離れている場合、倉庫の様子を
  本社や工場に常駐している総務部の人間が確認する、もしくは
  スマホなどで営業部の人間が出先で確認する、などの場合が想定されます。
  Cは、様子を警備会社などで監視してもらうような場合です。

4、「3」に関連して、監視カメラは全て自分達の財産として設置するのか、
  リース品を設置するのか、も決める必要があります。
  金額の比較(イニシャル、ランニング)は、設計や施工側、または
  警備会社などへ言えば、想定になりますが目安の金額は出せます。
  資産計上の考え方や税制については、税理士さんなどと相談された方が
  良いでしょう。

5、どのくらいの期間を記録するか、ですが、監視カメラの映像を自分達で
  レコーダーへ記録する場合は映像データの記録容量の上限が有りますし、
  外部委託先の録画サーバーやクラウド上にデータを記録するような場合でも、
  保管期限が定められている事も有ります。

  特段の条件が無ければ好きに決めてよいと思いますが、例えば取引先との
  契約条件に、品質記録の保管期限が定められているような場合、考え方に
  よっては、録画期間と品質記録期間の整合性を検討する必要も有るでしょう。

まずは、2〜5の内容を明確化して下さい。5以降の運用上の要求事項
(例えば、拝観ジジィ様の仰っているプライバシー保護機能など)、
ハードやソフトの仕様は、設計や施工側と順次協議して決定すると、比較的
スムーズに決まるでしょう。
引用あり
パスワード

20040) Re:監視カメラの設置について
 デンスイ  - 19/11/15(金) 17:57 -
  
響 様!

恐れ入りました。 <m(__)m>
引用あり
パスワード

20041) Re:監視カメラの設置について
 まさお  - 19/11/15(金) 23:50 -
  
ご回答ありあがとうございます。
業者任せもいいですね。しかしどのような物がいいのか聞かないと知識もつかないものですよね。
監視範囲が重要ですね。固定や範囲について理解させていただきました。
引用あり
パスワード

20042) Re:監視カメラの設置について
 まさお  - 19/11/15(金) 23:56 -
  
物凄い詳しい説明ありがとうございます。

昼間もそうですが、夜間も犯罪抑止や資産を回る形で
設置を考えております。

昼間も見える、夜も見えるカメラを選定すべきですね。

用途はBまたはCとなり遠隔性が求められます。
そのため電線類が必要と感じてます。
そして資産は会社のものとしますのでリース品は考えてません。

記録は1週間もあれば、事件性があった場合も確認できるのでは無いかなと
感じます。
引用あり
パスワード

20043) Re:監視カメラの設置について
 まさお  - 19/11/15(金) 23:58 -
  
ありがとうございます。
有線ですね。資産である以上、外部に発信してしまわないように
内部だけの確認が必要としております。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
85 / 114 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free