20077) 排煙口同時開放について
 1000D  - 20/1/7(火) 11:28 -
  
他社元施工のビルで排煙設備の是正依頼があり、
既設排煙設備の風量測定を行いました。
別区画同時開放となっている為、
単独区画のみの開放に変更提案を行おうと検討しております。

ダクトの破損などを考慮の上で
単独開放への変更は法令上問題ないでしょうか?

また、消防排煙の場合は設置届の申請は必要でしょうか?

言葉足らずで申し訳ありません。
ご教授願います。
引用あり
パスワード

20086) Re:排煙口同時開放について
 masa E-MAIL  - 20/1/11(土) 14:51 -
  
建築基準法などでは、特に同時開放に関しては、法律で義務付けているわけでは無いので、排煙設備の動作に支障が無ければ、問題ありません。
念のため、特定行政庁に建築基準法第12条5項の報告が必要かどうかは、確認した方が良いでしょう。
消防排煙設置対象防火対象物で、消防排煙技術基準制定後に着工したものにあっては、消防排煙の設置届が提出されているので、設置状況が変わる場合は、所轄消防に確認を取り、必要があれば、設置届を提出する必要があります。