20079) 排煙ファンの設置場所について
 hiro17854  - 20/1/8(水) 8:44 -
  
昨年も投稿しましたが、文面が悪いのか回答を頂けませんでした。
再度文面を替えて投稿いたします。

排煙ファンの設置場所ですが、屋上設置にて延焼ライン内に設置となる場合
囲いをしないといけないんでしょうか
囲いをした場合と、何もしなかった場合の両現場の経験があります。
色々資料を調べましたが、明確に載っている資料がありませんでした
ご存じの方がいましたら、ご教示願います。
引用あり
パスワード

20085) Re:排煙ファンの設置場所について
 masa E-MAIL  - 20/1/11(土) 14:35 -
  
完全に囲う必要はありませんが、排煙機が延焼の影響を受けない方法を取る必要はあるでしょう。
具体的には、十分な高さの防火壁を設置する事になります。(ただし、屋上の全てが延焼のおそれのある部分になるとは思えないので、なるべく延焼のおそれのある部分からにかからないように、設置して、防火壁の高さは最小にするのが、適当です)
引用あり
パスワード

20096) Re:排煙ファンの設置場所について
 hiro17854  - 20/1/14(火) 10:23 -
  
回答ありがとうございます。

投稿後、自分でも色々と資料を調べました『原則、延焼のおそれのある部分以外に設置』との文面を見つけました。
ですが、延焼ライン内の場合の資料が見つからなかったので、
ご回答頂いた内容を参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。